الزملاء الافاضل
استمتعت بشرح الموضوعات عن خزانات الترسيب و هو موضوع هام و مفيد
ولي بعض الملاحظات علي خزان الترسيب ارجو ان تسمحوا لي :
1- خزانات الترسيب تنفذ في المناطق السكنية العشوائية والتي لايوجد بها شبكة صرف صحي عمومية يتم بها نقل مياة المجاري من المنازل الي محطات الرفع الحكومية .
وفي هذة الحالة يتم تنفيذها اما بالطوب او بالخرسانة المسلحة ويتم بناء حائط اوسط لفصل وترسيب المواد الصلبة عن المياة السائلة ويتم رمي ملح انجليزي في قاع غرفة الترسيب ويتم غلق غرفة الترسيب باحكام ولايتم فتحها ابدا والا سيتم نزحها باستمرار كلما امتلات
والغلق باحكام يسمح بالتفاعلات الداخلية والسماح بالضغط الاسموزي لخروج المياة من خلال الارضية او من خلال الحوائط الي التربة الخارجية ولاتندهش ياخي لان الماء الذي يخرج يخرج مرشحا ونقيا ولكن غير صالح للشرب .والمواد الصلبة يتم حجزها بفعل الحائط الفاصل وترسيبها في قاع الحجرة ويتم التفاعل مع الملح في القاع والتفكك .
2 -اما بالنسبة للمصانع والتي ينتج منها صرف صناعي ففي حالة وجود شبكة صرف صحي ، فلابد من انشاء خزان ترسيب قبل الدخول علي الشبكة العامة للصرف .
وهام جدا ان اذكر ان الحائط الداخلي للخزان لة شروط وهي ان يفصل الخزان بين ماسورة الدخول والخروج بنسبة 2: 1 الحيز الكبير للترسيب من جهة ماسورة الداخل للخزان والحيز الاصغر للمياة من جهة ماسورة الخارج .
والحائط الفاصل لابد ان يكون ارتفاعة اقل من ماسورة الداخل بما لايقل عن 30 سم
والمسافة الراسية بين منسوب مياة ماسورة الداخل وارضية الخزان
لاتقل عن 1.20 متر
ومنسوب ماسورة الخروج اقل من منسوب ماسورة الدخول بما لايقل عن50سم او ان يكون الراسم العلوي لماسورة الخروج هونفسة منسوب مياة ماسورة الداخل .
3- بالنسبة لخزانات الترسيب للمصانع تنفذ بالخرسانة المسلحة وبمساحة كبيرة تسمح بتنظيف الخزان من الرواسب كلما امتلا
ويختلف عن خزان المنازل من ناحة انة لايتم احكامة ولايعمل بنظام الضغط الاسموزي كما سبق لان كمية الصرف كبيرة جدا تختلف عن المنازل
4- لايتم عمل ميول في الارضية حيث ان الخزان ترسيب وليس تهدئة
ففي خزانات التهدئة يتم عمل ميول بالارضية الي جهة الخروج
والتهدئة تنفذ للربط بين خطوط الطرد وشبكة الانحدار
وان شاء الله ساقوم بشرحها لاحقا
اشكركم علي اتاحة الفرصة لي لخدمة اخوتنا المهندسين ولكم مني الشكر والتحية .

الساده الافاضل

كماهومعروف فأن
مهمة خزانات الترسيب هي فصل المواد الصلبة عن المياة ثم السماح بتصريف المياة الي شبكة الصرف الصحي العمومية وترسيب المواد الصلبة في قاع الغرفة لحين التطهير او التحليل .
وعلي ذلك فان الحائط او الكمرة الفاصلة بين المدخل والمخرج سواء كان حائط فاصل او كمرة فاصلة ترتفع عن الارضية لحجز الرواسب والسماح بعبور المياة فقط وعلي ذلك فان في حالة الحائط الفاصل لايتم عمل ميول بالارضية ولكن في حالة الكمرة الفاصلة فلابد من عمل ميول 1: 60 بارضية الغرفة .
كما ان فكرة المشترك الذي يتم تركيبة علي ماسورة الداخل وماسورة الخارج في غرف الترسيب
يتم تركيب هذا النظام في غرف الترسيب للمصانع للسماح بالصرف الصناعي قبل الدخول علي الشبكة العامة .
وباقي التفاصيل كما ذكر في موضوعات الموقع
جزاكم الله كل الخير والمعرفة .